请教大家一下,希望大家帮我一下
我现在想用FX1N的PLC,控制2轴,但我只知道M8029是脉冲执行完成的标志,这只能用在一个轴上,那另一个轴的脉冲执行完成标志是多少我就不知道了。
我以为另一轴的脉冲执行完成的标志是M8030,但我查了一下手册,M8030 是没有定义的,所以我想请教一下大家,另一个轴的脉冲执行完成标志是什么?
谢谢大家啦!
分享
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
231 个
工控威望:
437 点
下载积分:
5931 分
在线时间: 296(小时)
注册时间:
2010-03-16
最后登录:
2023-07-19
查看gsj791898717的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-01-31 10:34
全看
|
小
中
大
首先二楼的老师正解 可以使用M8147 M8148的下降沿来完成定位 其次在使用M8029时可以使用后即链接 即M8029的触点不是直接连接母线 这样也可以