yzr520
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 215 点
下载积分: 723 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2008-03-25
最后登录: 2018-07-05
查看yzr520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-01 11:09
因小弟初学PLC,很多不懂,请不要见笑。有以下几个问题想请教各位高手
1  FX2N中的指令 PLSR 中的脉冲数是否包括升频和降频段的脉冲数?还是只包括最高频率段?

2  如何进行高精度浮点运算?比如  0.0055*12.34412 ,我用EMUL来仿真结果只看到只能是小数点后面三位, 不知怎么回事


3 高速计数器在使用时,如果有启动和复位的,启动是不是一定要通过启动端来选通呢。



谢谢
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-01 14:05
1.应该是包括整段的脉冲数的,最高频率段的脉冲数是多少是PLC自己计算出来的;
2.监控的是十进制的浮点数:





3.需要选定启动端对应的输入点。