有个 设备370KW大部分是220V给电,但也有少量电机380V的,然后怎确定相线和零线的 大小。负载是 电阻丝是 平衡的负载。线的长度只有几十米。220V供电就是相线和零线,但有 三 组相同的 电阻丝。
[ 此帖被hongma110在2011-12-02 08:10重新编辑 ]
siememns09
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看siememns09的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-08 15:21
得确定220V的有多少功率 380V的有多少功率