hongma110
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 234 个
工控威望: 403 点
下载积分: 752 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2007-09-22
最后登录: 2023-03-02
查看hongma110的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-01 17:51
有个 设备370KW大部分是220V给电,但也有少量电机380V的,然后怎确定相线和零线的 大小。负载是 电阻丝是 平衡的负载。线的长度只有几十米。220V供电就是相线和零线,但有 三 组相同的 电阻丝。
[ 此帖被hongma110在2011-12-02 08:10重新编辑 ]
tty
支持国货,少说多做。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 490 点
下载积分: 13724 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2009-09-17
最后登录: 2019-08-25
查看tty的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-02 22:22
3相380伏电压加零线平均分给3组电阻丝就行了。按铜芯线一个平方2千瓦计算,370kw选择180到240平方的铜芯线差不多。零线直径大概是相线的一半。