你们好!
本人对西门子不是很了解,请问在siemens 中怎么实现FIRST IN FIRST OUT?
有没有专用指令
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3142 分
在线时间: 9509(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-23
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-01 15:06
只看该作者
|
小
中
大
200系列:表指令中的FIFO
300/400系列:FC85 FIFO TABLE(位置:Stardard Library----TI-S7 Converting Blocks)