lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-27 19:53



最近刚接触台达的PLC,大家看程序,D408是掉电保持的寄存器,C122是掉电保持的计数器,现在里面都有数据,比如PLC断电了,这些数据可以保持多长时间呢?如何保证数据长时间的保持?比如掉电2个月或是半年,还可以保存着,请教师傅们,谢谢。

还有就是如何让PLC在掉电的情况下,继续计时呢?
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-27 19:58
PLC型号是DVP-ES2的,就是想做个时间锁,3个月后停机,好要尾款,这设备的问题是有可能断电半月不用,所以想写个即使PLC断电了,计数程序和数据寄存器一直保持这,内部还可以计时的程序。大家看怎么来做呢?
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-28 07:50



看手册有万年历的功能,但是PLC断电后,PLC的万年历就停止了。也没法断电计时。我设定3个月停机的话,客户用一月停一月,这不得6个月后才能停。没有好的方法了吗?

比如ES2的C112是断电保持计数器,PLC断电后计数值能保持多长时间呢?
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-28 11:03
我其实也不愿意这样的,原先不加密码和时间锁,现在还有好几万的尾款在外面,打电话不接,发短信不回,说句话能气死你。
起诉的话还麻烦,不够折腾的,没有办法的办法啊。都是逼的
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-28 11:15
谢谢楼上的师傅们。明白了。西门子的PLC就有电池卡,台达没有比较麻烦