hzyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hzyong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-26 21:41
电接点压力表控制两台泵,下限起动,上限停止.即由电接点压力表的信号自动判断并决定两台泵的工作方式。当一台泵启动时,在一定时间内如果压力没有达到上限设定值,自动启动另外一台泵帮助工作,尽快将压力提升到上限设定值。达到上限设定值时,自动将一台或两台正在工作的泵停止工作。当压力低于下限设定值时,电接点压力表启动其中一台泵开始工作。(比如第一次先起动1号泵,到上限后停止,第二次起动时,先起动2号泵,到上限后停止,如此交替运行.)

问:交替部分的程序该怎么写?麻烦各位前辈帮忙看看.谢谢了.
[ 此帖被hzyong在2011-11-27 20:22重新编辑 ]
406432745llc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 133 点
下载积分: 902 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2011-11-15
最后登录: 2012-07-12
查看406432745llc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-03 11:02
我用的是欧姆龙编了一个,34步。  
原理其实就是运用单点(你所谓的下限)交替控制两泵工作。
[ 此帖被406432745llc在2012-01-03 12:51重新编辑 ]