陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1839(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2025-04-18
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-21 21:38
三相交流伺服电机,要改变它的旋转方向,我知道是要改变驱动器里面相对应的参数值,但三相交流异步电机要改变其转向,只要调换两根相线就行,就不知道三相交流伺服电机也同样调换其两根相线,不知道会出现什么现象?知道的就来说一下啦,谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 5091 点
下载积分: 12367 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2010-06-09
最后登录: 2024-12-31
查看kissko的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-23 10:41
U V W三想一根接错伺服都会发生报警,他的方向取决的控制方式,如果是速度模式,改变电压就可以改变方向,正电压就正转,负电压就反转,如果是位置模式,那就是脉冲+方向了。     
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(陈大围) 热心助人
  • 南科自动化设备维修中心
    18666449248