发表于: 2011-11-21 09:04
只看楼主
|
小
中
大
公司机床内有个转盘分度电机,频繁启动,15秒一次,电机额定电流1.2A ,前天电机和热继电器一起烧了,然后换了一个相同的电机,昨天电机和热继电器又一起烧了,热继电器电流调至1.2A。电机烧毁后电机很热。没有过载,缺相现象,求帮助
新人一个 谢谢大家的帮助
分享
点上看风景
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看点上看风景的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-21 09:55
只看该作者
|
小
中
大
应该和频繁启动有关
分享
工控康
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
221 点
下载积分:
753 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2011-05-13
最后登录:
2024-11-12
查看工控康的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-11-21 10:07
只看该作者
|
小
中
大
相同的机子有五台,其他机子都是好好的,就那一台烧,机床才刚满一年
新人一个 谢谢大家的帮助
分享
三门小子
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
194 点
下载积分:
2750 分
在线时间: 102(小时)
注册时间:
2008-11-23
最后登录:
2024-11-23
查看三门小子的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-11-21 10:10
只看该作者
|
小
中
大
应用电流过载继电器
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-11-25
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-11-21 10:46
只看该作者
|
小
中
大
请楼主检查机械部分引起的过载烧毁电机。
分享
guyu0412
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看guyu0412的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-11-21 11:19
只看该作者
|
小
中
大
保护电路啊有问题,一般电机太热,会保护的
分享
琴岛工控
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
402 个
工控威望:
2629 点
下载积分:
6857 分
在线时间: 345(小时)
注册时间:
2011-11-03
最后登录:
2024-11-26
查看琴岛工控的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-11-21 11:38
只看该作者
|
小
中
大
建议检查一下机械部分,也可能电路有故障,检查电压,电流。
分享
337340504
历经生死方能看透红尘!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
197 个
工控威望:
326 点
下载积分:
3554 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2011-11-09
最后登录:
2013-03-03
查看337340504的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-11-21 12:39
只看该作者
|
小
中
大
努力!
分享
337340504
历经生死方能看透红尘!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
197 个
工控威望:
326 点
下载积分:
3554 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2011-11-09
最后登录:
2013-03-03
查看337340504的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-11-21 12:46
只看该作者
|
小
中
大
作为频繁启动电气元件,我们都知道在启动那一瞬间电流最大。估计可能热保护滴质量问题吧,本人也是新手。如果有不对,请大家指点。 互帮互助,共同进步。
努力!
分享
fengxisong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
377 点
下载积分:
1311 分
在线时间: 127(小时)
注册时间:
2009-09-15
最后登录:
2024-07-08
查看fengxisong的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-11-21 13:12
只看该作者
|
小
中
大
分度电机最好买进口的 ,不要修了。
分享
fengxisong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
377 点
下载积分:
1311 分
在线时间: 127(小时)
注册时间:
2009-09-15
最后登录:
2024-07-08
查看fengxisong的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-11-21 13:15
只看该作者
|
小
中
大
还有从头到位检查你的线。是否有断是非断的现象,和螺丝端子松了。等等,你的热继不是1.2了,因为他频繁启动调大点。启动电流很大的。调到1.6以上试一下。
分享
fengxisong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
377 点
下载积分:
1311 分
在线时间: 127(小时)
注册时间:
2009-09-15
最后登录:
2024-07-08
查看fengxisong的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-11-21 13:16
只看该作者
|
小
中
大
注意你的接触器,拆开看看,是不是里面的触电有无烧坏的现象。