台达vfd075b43a拖7.5kw的电机,用于冷却轮。其前面有一中心卷取,电机是滑差。收卷有时变频出现过压报警
分享
llb
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
253 个
工控威望:
386 点
下载积分:
14010 分
在线时间: 623(小时)
注册时间:
2008-01-19
最后登录:
2024-09-27
查看llb的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-17 23:08
只看该作者
|
小
中
大
有没有刹车电阻?没有的话可加个刹车电阻试试。
分享
xcgksp
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
131 个
工控威望:
257 点
下载积分:
696 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2011-11-12
最后登录:
2024-08-07
查看xcgksp的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-11-26 14:29
只看该作者
|
小
中
大
变频器参数优化一下试试
分享
樊晴信
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
243 个
工控威望:
350 点
下载积分:
1252 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2010-02-16
最后登录:
2021-09-28
查看樊晴信的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-11-28 22:00
只看该作者
|
小
中
大
是过电压这台速度慢了,可以加快些或者加装刹车电阻。但也不能差得多否在电阻会严重发热
分享
冲压自动化
沉下心来做自己!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
106 个
工控威望:
345 点
下载积分:
3702 分
在线时间: 137(小时)
注册时间:
2011-11-16
最后登录:
2024-11-21
查看冲压自动化的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-11-28 23:01
只看该作者
|
小
中
大
老兄:你不可能变频器跟马达一样大吧?
天道酬勤
分享
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1226 个
工控威望:
3496 点
下载积分:
4402 分
在线时间: 1979(小时)
注册时间:
2008-02-17
最后登录:
2024-11-23
查看kyy80的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-11-29 08:50
只看该作者
|
小
中
大
你收卷也要用变频控制,而且和这冷却轮是直流共电源。。高电压是你的收卷线速比你的冷却轮快。。拖动了冷却轮使它处于发电状态,,你在它上面装刹车电阻是也不能根治这个报警。
分享
zhangli019
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
588 个
工控威望:
2465 点
下载积分:
1907 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2011-02-18
最后登录:
2024-01-27
查看zhangli019的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-11-29 09:44
只看该作者
|
小
中
大
恩,考虑下五楼说的可能性
给我一根杠杆,一个支点
分享
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
346 个
工控威望:
494 点
下载积分:
3045 分
在线时间: 142(小时)
注册时间:
2011-11-16
最后登录:
2014-07-19
查看longkeming的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-12-06 11:09
只看该作者
|
小
中
大
加减速时间设定不合理,会报过流,你是报过压
就是变频器成了发电机,加电阻
锁螺丝机
分享
a4689
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
124 点
下载积分:
600 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2011-12-06
最后登录:
2022-04-20
查看a4689的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-12-06 14:21
只看该作者
|
小
中
大
斜坡时间延长点,如果有外接制动电阻,也可以接上去试下
分享
yangjiejie
朝花夕拾
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
308 个
工控威望:
5906 点
下载积分:
13712 分
在线时间: 723(小时)
注册时间:
2010-02-26
最后登录:
2024-11-20
查看yangjiejie的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-12-06 14:30
只看该作者
|
小
中
大
支持5楼。。
朝花夕拾
分享
joan
stronger and stronger!!!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
216 个
工控威望:
239 点
下载积分:
887 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2010-09-16
最后登录:
2015-11-19
查看joan的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-12-06 14:38
只看该作者
|
小
中
大
按照5楼的说法,那该怎么办啊
Stronger
分享
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
501 个
工控威望:
974 点
下载积分:
1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间:
2010-06-19
最后登录:
2024-09-12
查看gali1120107的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-12-06 19:28
只看该作者
|
小
中
大
多少KW以上要接刹车电阻,这与品牌有关系吗?台达多少KW内 内置刹车电阻?