请教师傅们用ROR和ROL指令怎么控制15个小灯要求1秒钟亮一个,那么要是控制20个呢应该怎么编写梯形图啊,望大师们赐教
补充一点我现在正在学习这两条指令呢,请大师们指点
[ 此帖被plc学者在2011-11-13 21:16重新编辑 ]
huosang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2011-05-03
最后登录: 2024-12-13
查看huosang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-13 21:11
用定时器不行不
plc学者
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3391 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2024-12-18
查看plc学者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-13 21:13
定时器应该可以,我现在正在学习循环左移指令和循环右移指令
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2008-03-04
最后登录: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-13 21:14
用M8013控制步进电路试试
学无止境,永远是学生。
plc学者
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3391 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2024-12-18
查看plc学者的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-13 21:18
用m8013控制步进电路是可以,我现在是学习循环左移和右移指令,想用这两条指令
高压电工
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看高压电工的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-14 05:47
先做一个时间脉冲m8013,然后位元件组合用上述两个指令可以做出来,
dgredboy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 344 点
下载积分: 617 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2010-07-14
最后登录: 2012-06-15
查看dgredboy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-14 09:12
        
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-12-12
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-14 09:25
我以前弄了一个小程序用的就是楼主要求的指令。16个灯(Y0-Y17)如果想20个灯将K4Y0改为K5Y0即可。
另外请注意:左循环与右循环指令FX1S FX1N不正支持,FX2N或FX2NC等·支持。此程序已仿真通过。X0为启动按钮,X1为暂停按钮,暂停后再按启动按钮,继续运行。X2按钮为复位按钮。 循环跑马灯.rar (11 K) 下载次数:67
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(plc学者) 谢谢师傅,本想多给你点 ..
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    注册时间: 2009-01-13
    最后登录: 2024-12-12
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-11-14 09:27
    程序附近在7楼的附近里面,有需要的朋友请下载。欢迎反馈。请多多指教。
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    9楼  发表于: 2011-11-14 16:11
    怎么只有下载没反馈的,奇怪。莫非我写的这个程序很垃圾。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(plc学者) 谢谢师傅
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手
    天靖风
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 238 点
    下载积分: 660 分
    在线时间: 51(小时)
    注册时间: 2011-09-14
    最后登录: 2024-08-30
    查看天靖风的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-11-14 16:50
    你写的这个很好,就是我打不开
    明天会更好!
    plc学者
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 190 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 3391 分
    在线时间: 377(小时)
    注册时间: 2011-07-18
    最后登录: 2024-12-18
    查看plc学者的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-11-14 19:32
    铭杰工控师傅,很感谢你,终于明白了,ror和rol指令的用法了,谢谢你!辛苦了!
    • «