scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-13 11:44
首先电热管本身有220和380之分吗?今天我做了个试验:三跟电热管接成380的时候测量每相电流是60A,然后又接成星型(每根电热管选出一个头连起来)每相的电流是20A。安照P=UI电流和电压成反比,为什么接380的时候电流反而大呢?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-15
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-13 11:51
1.加热管当然有220,380的区分。
2.我看你搞混了概念,P=UI是没错,但是说I和U成反比就错了。在这里基本保持不变的是电阻R。R=U/I所以I=U/R,你看I和U就成正比了,当然在这里还有星形接法,角形接法的问题。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(xqx666) 优秀文章
  • 下载积分:+3(liuhanqi) 优秀文章
  • 下载积分:+2(scw威伟)
  • 签名无效了,麻雀不见了!