关于电热管加热的问题
上一主题
下一主题
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
506 个
工控威望:
812 点
下载积分:
8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2011-06-02
最后登录:
2022-02-12
查看scw威伟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-13 11:44
全看
|
小
中
大
首先电热管本身有220和380之分吗?今天我做了个试验:三跟电热管接成380的时候测量每相电流是60A,然后又接成星型(每根电热管选出一个头连起来)每相的电流是20A。安照P=UI电流和电压成反比,为什么接380的时候电流反而大呢?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
分享
cxlxt
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
155 个
工控威望:
261 点
下载积分:
1691 分
在线时间: 247(小时)
注册时间:
2010-05-12
最后登录:
2023-09-23
查看cxlxt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-14 14:23
全看
|
小
中
大
不考虑电热管得额定电压问题,接成星型时,每相电流为20A,即线电流等于相电流,但接成三角型时,电热管两端的电压是380V ,即220V的1.732倍,电流也是原来20A的1.732倍,三角形接法时,线电流是相电流的1.732倍,此时,线电流,为20*1.732*1.732=20*3=60,即60A,与你的测量结果相符,那么,你电热管的额定电压很可能是380V。