在肇兴
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2010-12-20
最后登录: 2020-06-20
查看在肇兴的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-12 08:04
我写了个松下FP1的PLC程序,请各位高手看看问题出在哪里? ST X 0    STX2  CT100  K20,当计数器值到达后,如果复位点一直开,那么计数器就不能复位只是停止输出,复位点断开后计数器值还是0,如果改成X2的前沿微分就正常了,请高手们看看是为什么?谢谢
[ 此帖被在肇兴在2011-11-12 19:56重新编辑 ]
在肇兴
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2010-12-20
最后登录: 2020-06-20
查看在肇兴的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-12 19:57
怎么没有高手回复啊?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-12 20:41
复位端置1后,使CT100输出复位(OFF),同时计数值清零,复位端必须OFF后才能正常计数。
X2 OFF 后,X0 输入才能计数。所以复位端只需脉冲即可复位,如ON则复位清零且封锁计数功能
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
在肇兴
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2010-12-20
最后登录: 2020-06-20
查看在肇兴的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-13 07:38
谢谢2楼