tonlin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 188 点
下载积分: 489 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-06-18
最后登录: 2018-07-05
查看tonlin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-11 20:58
D11 是存放一个12字节的数字(显示电压)
D12是存放一个8字节的数字(显示电流)
D13是存放一个4字节的数字(工作状态)
D14是存放一个4字节的数字(错误代码)
共28字节
[ 此帖被tonlin在2011-11-14 18:30重新编辑 ]
附件: 通信字节计数.zip (14 K) 下载次数:19
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-13 14:12
图片:
图片:
楼主的程序不但可简化,还有点小毛病。
[ < D0 k28 } 应改为 [ <= D0 K28 ],否则当 D0=K28 时,D0 既不会加1,也不能复位到 K1,程序死了。
在 SET 和 RST 后的 M0-M37 前后不一致,另外可以连续为什么不连续?
按台达编了个,输出的 M1-M28 对应 D0 的 K1-K28,供参考。
附件: MovLamp.rar (7 K) 下载次数:14
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。