heroschan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 133 点
下载积分: 663 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2011-03-01
最后登录: 2021-11-27
查看heroschan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-11 02:13
我用的PLC是西门子S7-300系列,软件在仿真输入卡块中,看见如题目的两款量程可选,就产生以下的拟问了。

我使用的传感器手册上写「0-10VDC」,DC应该也有0...+10V和0...-10V,问题就是我该选「+/-10V」或是「0...10V」呢?

请指教。
xpvista
广东汕头
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 534(小时)
注册时间: 2010-03-14
最后登录: 2024-10-02
查看xpvista的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-11 06:57
看你控制什么东西,用在什么地方,如果控制变频器选输出0-10v就可以,