龙岩123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看龙岩123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-10 13:19
各位大哥,我是新人,在用GX Developer7编程的时候怎么也退不出步进,请问这是怎么回事呢?如下图,在测试的时候为什么运行不到RET处呢?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-10 13:34
因为S25一直被激活,因此 ,本轮执行了RET后,下一轮还是S25啊。

在S25中,应该复位S25。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-10 15:41
RET只是告诉PLC操作系统,我一个循环结束了,并没有其他意思。

因此,你必须在程序中体现:  RST  S25
                                                      SET   S0