楼主  发表于: 2011-11-10 12:56
2000安电流,800KW要用多大的单芯电缆?发电机馈线主线,三相四线制的。谢谢!
aoouang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2015-11-18
查看aoouang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-10 13:01
至少500平方的电缆,电压是0.4KV的,如果用电负荷大的话,电流就会很大,有可能超过2000A,所以比较安全的应该使用600平方的电缆,耐压等级是1KV.零线用450平方的就行了。