老珂
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看老珂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-10 12:56
2000安电流,800KW要用多大的单芯电缆?发电机馈线主线,三相四线制的。谢谢!
supermax
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2011-03-20
最后登录: 2021-03-26
查看supermax的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-10 15:53
引用
引用第1楼aoouang于2011-11-10 13:01发表的  :
至少500平方的电缆,电压是0.4KV的,如果用电负荷大的话,电流就会很大,有可能超过2000A,所以比较安全的应该使用600平方的电缆,耐压等级是1KV.零线用450平方的就行了。

500平方以上肯定夸张了,当选
5A每平方时,满负荷运行是2000A

.3小时后温度是45度对应电缆就是400平方再考虑同时开机系数400平方够了,其实电缆短时间可工作在7A每平方,但会升到65度。