西门子网卡故障为什么引起空开第1次跳闸?
上一主题
下一主题
jilinred
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看jilinred的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-09 17:11
全看
|
小
中
大
车间控制室操作站的电脑是DELL的,采用西门子S7 PLC控制,用Modbus通讯,正在运行时,突然黑屏,经查,给电脑供电的空开跳闸了(第1次跳闸),我是仪表工,处理故障时,我试着送了一下电,看到空开打火花又跳闸了(第2次跳闸),同时他人发现电脑后面也打出火花,检查发现是DELL电脑后面的西门子网卡数据线接线处有明显烧蚀现象,又检查到西门子网卡和S7 PLC内的网卡都损坏,经更换网卡后,系统运行正常。我猜测第1次跳闸是由于DELL内的西门子网卡出故障导致的,试送电时引起网卡烧坏。请高手多看几遍再回答:
1. 我的上述猜测对不对啊?
2. 我猜测DELL内的西门子网卡故障引起空开第1次跳闸,如果是,这是什么机理啊?网卡出的是什么故障会这样?第1次跳闸时网卡是否已经损坏,我无法判断。
3. 我猜测试送电时又引起网卡烧坏,如果是,为什么又会这样啊?
分享
huosang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
216 个
工控威望:
345 点
下载积分:
8462 分
在线时间: 115(小时)
注册时间:
2011-05-03
最后登录:
2024-12-13
查看huosang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-19 19:32
全看
|
小
中
大
如事台式电脑,请检查电脑电源高压部分对地没有,网线内是不是多有一根小裸线,带电了
分享