前几天在外调试项目时,遇到这样一个问题 。有一个单相电机同步电机 采用电容移相式 来实现正反转 由于客户现象比较简陋 也不知道是哪个人做的设备 没有接中间继电器中继 电机反转的那一路的PLC触点烧坏 导致PLC一上电(不管有没有运行) 电机反转 我用万用表量一下PLC输出端子 已经烧坏(短路) 然后我把这一路改到PLC另外一路上 重写PLC程序 上电 问题解决 运行反转2次后 PLC点再次烧坏 最后把这一路加上中间继电器中继 最终问题解决 但是我没有明白 为什么有一路不容易坏 另外一路却这么容易呢? 还有在电容大小选择时要注意什么呢 根据电机的什么参数来计算还是?
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-11-23
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-08 16:11
如果是交流接触器建议在线圈两端并一个灭弧器,可延长PLC点的寿命。加直流中间继电器扩大触点容量在驱动接触器比较靠谱,在直流中间继电器线圈两端接一个IN4007的二极管作为虚流二极管也能延长plc输出点的寿命(针对继电器输出类型的PLC)