楼主  发表于: 2011-11-08 10:37
前几天在外调试项目时,遇到这样一个问题 。有一个单相电机同步电机 采用电容移相式 来实现正反转 由于客户现象比较简陋 也不知道是哪个人做的设备 没有接中间继电器中继 电机反转的那一路的PLC触点烧坏 导致PLC一上电(不管有没有运行) 电机反转 我用万用表量一下PLC输出端子 已经烧坏(短路) 然后我把这一路改到PLC另外一路上 重写PLC程序 上电 问题解决 运行反转2次后 PLC点再次烧坏 最后把这一路加上中间继电器中继 最终问题解决 但是我没有明白 为什么有一路不容易坏 另外一路却这么容易呢? 还有在电容大小选择时要注意什么呢 根据电机的什么参数来计算还是?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-08 11:01
首先像你这样的负载情况,必须外设中间继电器,扩大驱动能力。对于正;反转电机控制回路,在PLC输出还需要增加电气互锁功能。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gsj791898717) 热心助人
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70437 分
    在线时间: 1604(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-19
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-11-08 11:24
    比如你的PLC输出(继电器型)的带负载能力小于2A(阻性负载),通过连接中间继电器(5A)那实际现在允许驱动小于5A的负载了。
    还有为什么只坏一路啊
    那你首先排除电机本体的问题,可能的原因是PLC输出触点容量超载。这个现象我在楼上也强调了正;反转控制必须在PLC输出加电气外部互锁触点。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gsj791898717) 怎么才能确定电机容量啊