gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-08 10:37
前几天在外调试项目时,遇到这样一个问题 。有一个单相电机同步电机 采用电容移相式 来实现正反转 由于客户现象比较简陋 也不知道是哪个人做的设备 没有接中间继电器中继 电机反转的那一路的PLC触点烧坏 导致PLC一上电(不管有没有运行) 电机反转 我用万用表量一下PLC输出端子 已经烧坏(短路) 然后我把这一路改到PLC另外一路上 重写PLC程序 上电 问题解决 运行反转2次后 PLC点再次烧坏 最后把这一路加上中间继电器中继 最终问题解决 但是我没有明白 为什么有一路不容易坏 另外一路却这么容易呢? 还有在电容大小选择时要注意什么呢 根据电机的什么参数来计算还是?
wanggt
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 277 点
下载积分: 804 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2011-11-10
最后登录: 2024-09-29
查看wanggt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-13 20:46
正转切换到反转时应停止一会在反转,你的情况是正转突然停下到反转时要经过制动在反转这样制动时电流过高烧坏的