gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-08 10:37
前几天在外调试项目时,遇到这样一个问题 。有一个单相电机同步电机 采用电容移相式 来实现正反转 由于客户现象比较简陋 也不知道是哪个人做的设备 没有接中间继电器中继 电机反转的那一路的PLC触点烧坏 导致PLC一上电(不管有没有运行) 电机反转 我用万用表量一下PLC输出端子 已经烧坏(短路) 然后我把这一路改到PLC另外一路上 重写PLC程序 上电 问题解决 运行反转2次后 PLC点再次烧坏 最后把这一路加上中间继电器中继 最终问题解决 但是我没有明白 为什么有一路不容易坏 另外一路却这么容易呢? 还有在电容大小选择时要注意什么呢 根据电机的什么参数来计算还是?
baqqqqje
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2708 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2011-03-07
最后登录: 2024-11-15
查看baqqqqje的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-12 22:47
加下二极管
baqqqqje
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2708 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2011-03-07
最后登录: 2024-11-15
查看baqqqqje的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-12 22:51
我说一定是继电器的PLC  你加一个二极管就可以解决了
baqqqqje
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2708 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2011-03-07
最后登录: 2024-11-15
查看baqqqqje的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-12 23:01
错了  你那是交流的电机啊 我还以为是直流的电机呢 加继电器中转一下吧