楼主  发表于: 2011-11-08 10:37
前几天在外调试项目时,遇到这样一个问题 。有一个单相电机同步电机 采用电容移相式 来实现正反转 由于客户现象比较简陋 也不知道是哪个人做的设备 没有接中间继电器中继 电机反转的那一路的PLC触点烧坏 导致PLC一上电(不管有没有运行) 电机反转 我用万用表量一下PLC输出端子 已经烧坏(短路) 然后我把这一路改到PLC另外一路上 重写PLC程序 上电 问题解决 运行反转2次后 PLC点再次烧坏 最后把这一路加上中间继电器中继 最终问题解决 但是我没有明白 为什么有一路不容易坏 另外一路却这么容易呢? 还有在电容大小选择时要注意什么呢 根据电机的什么参数来计算还是?
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-08 10:57
大侠们指点一二啊
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-08 11:09
我知道的加中间继电器隔离触点 保护PLC触点的  扩大驱动能力是什么意思啊? 不太明白哎 还有为什么只坏一路啊
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-08 12:22
恩 是的 在由正到反的过程中坏的
电容我不知道怎么选 就随便拿了个试一下  转 我就用啦
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-08 12:45
那这么说电容可以随便选吗 容量什么的? 有个单相电机 怎么选他的电容呢
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-10 12:23
50W的小电机啊