大家好!请问松下FP-X L30     PLC   输入点指示灯 不亮是什么原因?  RUN亮    谢谢
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-21
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-08 10:18
图片:
图片:
松下PLC和三菱的不一样,输入端内部和24V是不接通的,要外接24V电。
短接COM和X是不会有输入的。
你应该在COM和X间加24V电压才有输入。至于正负可由你自选,FP-X型对NPN,PNP都能用.