工控机与台达VFD-B(1.5KW)变频器通讯,变频器接了一台800W三相电机(空载),变频器接地线都没接(只接了电源输入,电机输出,还有通讯线),USB转485用的是普通导线(USB转485接口网上买来20元),出现如下问题:
1、通讯不稳定:工控机控制变频器运行一段时间后(大概几分钟),出现通讯失败,需工控机上重新连接才可以再次通讯,连接后几分钟再次出现通讯失败。
2、工控机读变频器的参数有:输出频率、输出电压、输出电流、输出功率、输出转速,这5个参数读数跟变频器面板上显示都一致,但是有一个问题,当变频器输出频率给定为50HZ时,电机转速大概有2940转/分,变频器跟工控机都显示转速为69转/分,怎么会差这么多?是不是得自己用频率来算出转速?还有这5个参数中,哪几个显示的是准确值?
techo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 335 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1126 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2010-05-09
最后登录: 2015-11-29
查看techo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-10 09:08
变频器就是一个干扰源,,我记得台达变频器通讯就是电话线的水晶头,你直接转成RS232 应该就可以了吧
techo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 335 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1126 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2010-05-09
最后登录: 2015-11-29
查看techo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-10 09:10
还有转速你应该在变频器里面设置的,速度才会和你的实际值相同