楼主  发表于: 2011-11-03 21:56
大家好:
在下用欧姆龙PLC,CP1H用ORG指令回原点结束时,为什么A276的值 还是不为0呢,
另外没有执行回 原点 动作 时,用PLS2指令定位就不可用吗,没有反应!
照这样那么,每次开机时都要回一次原点吗,
以上三个问题,多谢各位指教,
jimy1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 132 点
下载积分: 769 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2012-05-31
最后登录: 2014-04-29
查看jimy1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-10 12:41
第一个问题不知道,按道理不会出现这情况。
第二个问题,PLS2只有相对定位的时候可以用,而且可用这个指令替代ORG实现原点搜索。
第三个问题,刚开机,原点还没有确定,一般肯定都要搜索下原点,而且一般刚开机开始运行前都要先复位一下的吧,你就把原点搜索放在复位里面。
另外你要搞清楚你到底是在回原点还是搜索原点。