一台三菱变频器带两个同功率风机,时而运行正常,时而运行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中过电流断路,要点1是检查输出是否短路,接地;要点2是负荷是否有急速变化

现在的问题是具体怎么来做?检查输出到底是怎么个检查方法?对于风机,负荷会有急速变化的情况吗?

补充,还有一台变频器带两个风机,完全和上述配置一样,参数设置均一样,运行一直正常,两者在一处,为何会有差别发生?

请大家指教
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-19 08:27
实测一下风机运行时的电流是多大,把过电流保护值相对的改大一些。看风机电机是否能正常运行。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-20 15:41
引用
引用第15楼ladenkm于2008-04-20 12:52发表的  :
先把输出拆了,如果还是0C2,就是IGBT模块坏了,如果没有问题就改一下PR7加大点,风机加速时间要大一点,

这个办法不错,够彻底了吧?直接拆掉输出,首先就能判断出是否变频器原因。那就该修谁修谁好了。
“这个时候改变变频器内的参数电流保护值是不起作用的”??怎么会啊。恰恰相反,正是因为你热继电器设置过大,导致风机电机电流以经大到足以令变频器报警的时後,热继电器还没有跳掉。
所以,跟据电机的实际运转情况,要么把热继电器调小,让这种情况下断开热保,要么把变频器过电流值调大,让它不报警。
当然,在以前正常的情况下现在开始报警,还是要治其根本。