引用第15楼ladenkm于2008-04-20 12:52发表的 :
先把输出拆了,如果还是0C2,就是IGBT模块坏了,如果没有问题就改一下PR7加大点,风机加速时间要大一点,
这个办法不错,够彻底了吧?直接拆掉输出,首先就能判断出是否变频器原因。那就该修谁修谁好了。
“这个时候改变变频器内的参数电流保护值是不起作用的”??怎么会啊。恰恰相反,正是因为你热继电器设置过大,导致风机电机电流以经大到足以令变频器报警的时後,热继电器还没有跳掉。
所以,跟据电机的实际运转情况,要么把热继电器调小,让这种情况下断开热保,要么把变频器过电流值调大,让它不报警。
当然,在以前正常的情况下现在开始报警,还是要治其根本。