一台三菱变频器带两个同功率风机,时而运行正常,时而运行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中过电流断路,要点1是检查输出是否短路,接地;要点2是负荷是否有急速变化

现在的问题是具体怎么来做?检查输出到底是怎么个检查方法?对于风机,负荷会有急速变化的情况吗?

补充,还有一台变频器带两个风机,完全和上述配置一样,参数设置均一样,运行一直正常,两者在一处,为何会有差别发生?

请大家指教
hjd105
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 292 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2007-09-21
最后登录: 2024-05-01
查看hjd105的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-20 16:01
  这个我见得多了!你首先要拆掉其中一个风机的线,然后再单独运行其一个风机.如果没有问题的话就是拆掉的那个有问题了.反之就是未拆的那个有问题.引起0C2的原因很多:线圈短路,电机轴承不好,电机轴承走外圈.变频器本身有问题等等.你可以仔经细分析看看.