用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器故障提示后如何操作
上一主题
下一主题
adidas
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
204 个
工控威望:
332 点
下载积分:
1383 分
在线时间: 299(小时)
注册时间:
2008-01-09
最后登录:
2024-11-13
查看adidas的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-04-19 00:33
全看
|
小
中
大
一台三菱变频器带两个同功率风机,时而运行正常,时而运行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中过电流断路,要点1是检查输出是否短路,接地;要点2是负荷是否有急速变化
现在的问题是具体怎么来做?检查输出到底是怎么个检查方法?对于风机,负荷会有急速变化的情况吗?
补充,还有一台变频器带两个风机,完全和上述配置一样,参数设置均一样,运行一直正常,两者在一处,为何会有差别发生?
请大家指教
分享
hjd105
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
292 个
工控威望:
456 点
下载积分:
1483 分
在线时间: 238(小时)
注册时间:
2007-09-21
最后登录:
2024-05-01
查看hjd105的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-04-20 16:01
全看
|
小
中
大
这个我见得多了!你首先要拆掉其中一个风机的线,然后再单独运行其一个风机.如果没有问题的话就是拆掉的那个有问题了.反之就是未拆的那个有问题.引起0C2的原因很多:线圈短路,电机轴承不好,电机轴承走外圈.变频器本身有问题等等.你可以仔经细分析看看.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器故障提示后如何操作
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问