1.一台22KW的除尘风机,进风口没有风量调节阀,启动时等于全载启动,启动时间较长,直接启动较好,还是星三角启动好?
2.这台22KW的风机,启动时电流较大,空开选用多大的好?需用什么样的热继能避开启动电流,这样就省了经常在启动时热继误动作了。热继的选用有什么经验吗?
3.一个电箱里有15KW风机一台,22KW风机一台,15KW的直接启动,22KW的星角启动,总开关多大的好,100A可以吗?
请教师傅们谢谢。
lisirong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 296 点
下载积分: 10284 分
在线时间: 437(小时)
注册时间: 2011-09-25
最后登录: 2024-09-13
查看lisirong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-15 19:19
谁在哪里胡说啊,把时间继电器定时设定为18S,看行不行,再不行的话,把热继电器电流调大一点,再试试