1.一台22KW的除尘风机,进风口没有风量调节阀,启动时等于全载启动,启动时间较长,直接启动较好,还是星三角启动好?
2.这台22KW的风机,启动时电流较大,空开选用多大的好?需用什么样的热继能避开启动电流,这样就省了经常在启动时热继误动作了。热继的选用有什么经验吗?
3.一个电箱里有15KW风机一台,22KW风机一台,15KW的直接启动,22KW的星角启动,总开关多大的好,100A可以吗?
请教师傅们谢谢。
plc学者
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3391 分
在线时间: 376(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2024-11-21
查看plc学者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-15 20:32
22kw的风机必须用星三角降压启动,15kw的可以直接启动,楼主选用100A的空开完全可以,因为风机就是启动的时候电流大,但他是瞬间的,启动起来两个电机的实际电流应该在50A左右吧,要是楼主不考虑成本问题换成160A的空开更稳妥,