1.一台22KW的除尘风机,进风口没有风量调节阀,启动时等于全载启动,启动时间较长,直接启动较好,还是星三角启动好?
2.这台22KW的风机,启动时电流较大,空开选用多大的好?需用什么样的热继能避开启动电流,这样就省了经常在启动时热继误动作了。热继的选用有什么经验吗?
3.一个电箱里有15KW风机一台,22KW风机一台,15KW的直接启动,22KW的星角启动,总开关多大的好,100A可以吗?
请教师傅们谢谢。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-15 21:19
100A空开可以了。星三角启动好。全负荷,最好加个风门,电机启动时先关闭风门,等投入运行稳定后在打开。或有条件的改为变频驱动电机有时还有节能效果。
[ 此帖被shi2999在2011-11-15 21:35重新编辑 ]
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-15 21:23
引用
引用第3楼yyy313于2011-11-03 09:47发表的  :

我公司一台15KW的风机,直接启动,也是这个情况。后来加了一个旁路接触器,时继控制,启动完成以后,再将热继切换进来。这样就解决了问题。这个方法不知对LZ有否启发?

这样做,当接触器缺相起动时你的电机会死得很惨。