1.一台22KW的除尘风机,进风口没有风量调节阀,启动时等于全载启动,启动时间较长,直接启动较好,还是星三角启动好?
2.这台22KW的风机,启动时电流较大,空开选用多大的好?需用什么样的热继能避开启动电流,这样就省了经常在启动时热继误动作了。热继的选用有什么经验吗?
3.一个电箱里有15KW风机一台,22KW风机一台,15KW的直接启动,22KW的星角启动,总开关多大的好,100A可以吗?
请教师傅们谢谢。
分享
yyy313
大树
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
182 个
工控威望:
277 点
下载积分:
2718 分
在线时间: 120(小时)
注册时间:
2009-10-19
最后登录:
2013-03-12
查看yyy313的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-03 09:47
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼lzhpsky于2011-11-02 23:35发表的 :
热继的选用大家有什么经验吗?这风机启动时间较长,还没启动起来,热继就跳了,选用什么样的热继不容易发生跳闸的现象。
我公司一台15KW的风机,直接启动,也是这个情况。后来加了一个旁路接触器,时继控制,启动完成以后,再将热继切换进来。这样就解决了问题。这个方法不知对LZ有否启发?
[ 此帖被yyy313在2011-11-03 10:57重新编辑 ]