lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-02 23:03
1.一台22KW的除尘风机,进风口没有风量调节阀,启动时等于全载启动,启动时间较长,直接启动较好,还是星三角启动好?
2.这台22KW的风机,启动时电流较大,空开选用多大的好?需用什么样的热继能避开启动电流,这样就省了经常在启动时热继误动作了。热继的选用有什么经验吗?
3.一个电箱里有15KW风机一台,22KW风机一台,15KW的直接启动,22KW的星角启动,总开关多大的好,100A可以吗?
请教师傅们谢谢。
llllll
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2009-06-11
最后登录: 2023-04-13
查看llllll的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-16 09:04
楼主要是我,我会建议老板买软启动器!这种空开可以选小一些,对电网的冲击也小一些!