用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
大功率除尘风机的启动方式。
上一主题
下一主题
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1151 点
下载积分:
2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-10-16
查看lzhpsky的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-02 23:03
全看
|
小
中
大
1.一台22KW的除尘风机,进风口没有风量调节阀,启动时等于全载启动,启动时间较长,直接启动较好,还是星三角启动好?
2.这台22KW的风机,启动时电流较大,空开选用多大的好?需用什么样的热继能避开启动电流,这样就省了经常在启动时热继误动作了。热继的选用有什么经验吗?
3.一个电箱里有15KW风机一台,22KW风机一台,15KW的直接启动,22KW的星角启动,总开关多大的好,100A可以吗?
请教师傅们谢谢。
分享
llllll
学无止境
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
240 个
工控威望:
2318 点
下载积分:
1274 分
在线时间: 133(小时)
注册时间:
2009-06-11
最后登录:
2023-04-13
查看llllll的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-16 09:04
全看
|
小
中
大
楼主要是我,我会建议老板买软启动器!这种空开可以选小一些,对电网的冲击也小一些!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
大功率除尘风机的启动方式。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问