前段时间改造旧设备,遇到了一块FX30DU-E的操作面板。

呵呵,以前没有遇到过,应该挺老的了吧。从网上东查西找,才搞定了怎么用电脑跟它通讯,并上传和下载程序。虽然过程不太复杂,但也有几项需要注意的地方。

1.首先是准备资料。

1.1编程软件版本:SW0PC-FXDU/WIN-C。

1.2电脑端口设置:




1.3通讯线缆制作方法:F2-232CAB-1




OK,这样的话,需要的软硬件准备工作就已经作完了。但是直接将通讯线插到电脑上和DU连接起来就可以了吗?不一定。因为,DU上也是需要一些设置的。

2.人机设置步骤:(参照FX-PCS-DU_WIN-E SOFTWARE MANUAL)




2.1根据以上提示,首先检查DU后盖的DIP开关设置情况,其SW1和SW2都要设置在OFF状态。

2.2将DU重新上电,进入模式选择画面,选择“OTHER MODE”;

2.3进入“OTHER MODE”后,选择“DATA TRANSFER”模式;

2.4这样DU就会等待与电脑的通讯了。


好了,现在终于可以打开FXDU/WIN了。


3. 打开SW0PC-FXDU/WIN-C软件,选择传送――通讯口设置,看端口选择是否与电脑通讯端口一致。然后选择传送――DU,进入项目传送页面。



 



然后点击“接收”,传送栏就会显示文件传输进度,达到100%时,就将整个文件下载下来了。


我是在操作过程中没有首先阅读手册,直接联线试验,结果搞了好久,事倍功半啊。


希望这个案例,对大家以后的工程能有所帮助。


以下是用Word做好的操作步骤:
附件: 三菱FX30DUE界面程序与电脑传输步骤.doc (234 K) 下载次数:69
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(一天贼忙) 原创内容