某前辈说过,在严谨的程序中,有一大半都是为了防止故障和处理非正常情况

其中故障和报警就是很重要的一部分

对于普通设备,常见的故障有电机过载,超温,超压,缺水(料)等故障,这种故障通常直接触发PLC的X侧。

还有些故障是需要PLC判断的,比如某一个数值在一定时间内超过或者低于界限。或者某个部件长时间没有达到某个部位。以气动为例,很多气动元件的前端和后端都有一个传感器,假如气动元件走到一半卡住了,那么肯定是前后传感器都无信号。

触摸屏的设备,产生故障时,屏幕的关键位置会有红/黄字显示。重大故障通常会直接跳到另一个界面显示故障,有的厂家下面还有详细的描述,说明故障应该怎么恢复。

PLC中比较常见的故障处理一般有带锁定的非锁定两种

一种是有故障就直接让程序停止运行或者暂停,或者是程序的某一部分停止运行

还有一种是只要有故障就把自己互锁,即使故障解除设备仍然停止运行,只有按下复位才解除

这里做设备或者管设备的兄弟们很多,大家来讨论下,你们见到设备一般是怎么处理故障和报警的?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zhang198332
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2007-07-28
最后登录: 2023-08-01
查看zhang198332的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-18 12:46
我们公司后买的设备解决故障后需要复位,我觉得这样要安全一些.