  今天用一个2048线的增量型编码器与F2N 三菱PLC做了个实验,编码器电源就接PLC地24V电源,A相接X0,B相接X1,用C252计数器计数,旋转编码器时,C252没动作,就想拆下编码器的线看下错了没有,没想到刚拆下X1就是B相,计数器动了,愿来不用转动编码器,就用B相间断接触X1,计数器就动作,一直接触不计,转动编码器也不计,那位大侠能告诉小弟原因,不胜感谢。B相接入X1,X1的灯一直亮,是不是编码器有问题                                                                          ,新传了图,  高手进来指点下。
[ 此帖被fdw1900在2011-10-28 16:00重新编辑 ]
qq122519941
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qq122519941的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-31 18:46
你的B 相是不是接到了C251的减计数器上了哦,用高速计数器中最前两个计数器,是单脉冲的