plc学者
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3341 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2025-01-05
查看plc学者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-24 20:57
三菱FX2N-64MT的plc的输入电源L和N端子直接输入照明电AC220V可以吗?输入端子com和x直接通过控制开关导通就可以吗?输出con和y要接DC24v吗,接DC12v可以吗?能不能接AC24或者AC12呢?望大师赐教!
[ 此帖被plc学者在2011-10-24 21:26重新编辑 ]
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-25 00:08
L  N接PLC 用电。PLC上面有标注电压类型与范围。输入端X一般用24VDC做输入信号(一个接X,一个接输入端的公共端)。输出端电压要看你接的负载是用的多少伏的电压,COM1,COM2,,,,表示公共端,每个公共端对应几个相应输出接点。如果com1接220VAC则COM1对应的输出接点输出电压为220VAC.COM2接24VDC则COM2对应的输出接点输出电压为24VDC.PLC只输出ON与OFF,表示接通与断开。自身不输出电压,根据负载需要,用外部电源提供。FX2N-64MT输出端有没有DC24,如果有则表示本身通电后可提供24VDC电源。大家共同学习。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(plc学者) 热心助人