三菱FX2N-64MT的plc的输入电源L和N端子直接输入照明电AC220V可以吗?输入端子com和x直接通过控制开关导通就可以吗?输出con和y要接DC24v吗,接DC12v可以吗?能不能接AC24或者AC12呢?望大师赐教!
[ 此帖被plc学者在2011-10-24 21:26重新编辑 ]
306275590
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 222 点
下载积分: 7478 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2010-10-20
最后登录: 2024-11-30
查看306275590的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-25 19:41
三菱FX2N-64MT的plc的输入电源L和N端子直接输入照明电AC220V可以吗?
    可以的,L和N端子,本来就是AC220V电压

输入端子com和x直接通过控制开关导通就可以吗?
   可以的,com和x之间加控制,就是开关作用。

输出con和y要接DC24v吗,接DC12v可以吗?能不能接AC24或者AC12呢?
    不一定要接DC24V,看你的要求,DC电压或者AC电压。

    希望可以帮到你
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(plc学者) 热心助人