我厂里的小货梯,只是两层的,电机连着直流刹车装置,此刹车装置得电的情况下才会松开电机轴,不得电抱死电机轴,此刹车装置的工作电压为DC80V左右,我把电箱里面的实物图和电机图上传上来,让大伙看看,现在我疑惑的是,这直流80伏电压怎么获取的,我把此电箱里获取80伏直流电压的电路图上来,让大家为我分析分析,这80伏电压是怎么得来的,做工作状态下,我测了A,B两点间的电压为80伏左右,高手们,帮我分析分析,这80伏是怎么来的,原理何在,里面的整流二极管有什么作用?陶瓷电阻该选多大的呢?
    先前的图我画错了,现在我做了说明,各位见谅哈。
[ 此帖被陈大围在2011-10-25 00:51重新编辑 ]
专心学工控技术,请各位帮忙指教
电梯浪子
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1146 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2007-05-13
最后登录: 2022-10-25
查看电梯浪子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-30 22:44
你这个小货梯肯定是没有年检的,
极不安全,
第一,你的那个只是一个简单的正反正,基本没有什么保护功能,
两个接触器,应该一下是上行,一下是下行,没有运行或抱闸接触器,如果其中有一个接触器的触点粘连了,那抱闸就会一直打开了;
还有断错相继电器也没有看到,热继也没有!实在做得太简单,完全没有考虑安全!
从事PLC、软件与单片机编程……请见我的淘宝:http://lzpj.taobao.com/ QQ:1780085948 梯形图转单片机软件QQ讨论群:64143408