我厂里的小货梯,只是两层的,电机连着直流刹车装置,此刹车装置得电的情况下才会松开电机轴,不得电抱死电机轴,此刹车装置的工作电压为DC80V左右,我把电箱里面的实物图和电机图上传上来,让大伙看看,现在我疑惑的是,这直流80伏电压怎么获取的,我把此电箱里获取80伏直流电压的电路图上来,让大家为我分析分析,这80伏电压是怎么得来的,做工作状态下,我测了A,B两点间的电压为80伏左右,高手们,帮我分析分析,这80伏是怎么来的,原理何在,里面的整流二极管有什么作用?陶瓷电阻该选多大的呢?
先前的图我画错了,现在我做了说明,各位见谅哈。
[ 此帖被陈大围在2011-10-25 00:51重新编辑 ]
专心学工控技术,请各位帮忙指教
分享
ganminxu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
381 个
工控威望:
4170 点
下载积分:
5197 分
在线时间: 150(小时)
注册时间:
2006-11-04
最后登录:
2024-05-06
查看ganminxu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-04 18:20
全看
|
小
中
大
AC110整流后加电容滤波直接接抱闸就可以了,这种线圈额定是DC110V的,我就经常这样做的
分享
ganminxu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
381 个
工控威望:
4170 点
下载积分:
5197 分
在线时间: 150(小时)
注册时间:
2006-11-04
最后登录:
2024-05-06
查看ganminxu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-11-04 18:23
全看
|
小
中
大
说明书上说:开闸电压DC110V,维持电压80V.