     今天朋友问我他们公司的户外变压器电压可以调吗,说公司电压超过了410V了。这个问题我真没有遇到过。希望大家帮我解答一下。
变压器如下图所示。如果可以调的话,怎样调??
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-24 08:55
引用
引用楼主百度于2011-10-23 21:06发表的 小工厂里面的供电变压器电压可以调吗???? :
     今天朋友问我他们公司的户外变压器电压可以调吗,说公司电压超过了410V了。这个问题我真没有遇到过。希望大家帮我解答一下。
变压器如下图所示。如果可以调的话,怎样调??


这个可以调的, 可能是你们公司用电少吧, 你把电停了, 高压部分要把跌落式高压保险管取下,(还要把配电盘里的电容柜里开关,及进线柜的手车开关,断开后并摇出手车开关 )经过一定的时间后,用高压电笔测试高压及低压是否有电后,带好安全带,及做好三相接地短路工作后,在中间有一个象小电铃的样子把罗丝取下,里面有几格,你打到最低格,这样他的电压输出约在390伏。就可以了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(百度) 优秀文章
    yangyajiang
    看得多回得少。见谅了!
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1127 个
    工控威望: 836 点
    下载积分: 34261 分
    在线时间: 466(小时)
    注册时间: 2008-02-02
    最后登录: 2020-12-29
    查看yangyajiang的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-10-24 08:58
    引用
    引用第6楼ying-feng于2011-10-23 22:50发表的  :
    410V是空载吗,带负载就会降的,我这里现在晚上没有用电都是410以上,正常上班就只有380多一点

    你们是负载大,空载时容易烧灯泡等其它对电压要求高的东西