lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-23 16:41
一台滤筒式除尘风机,功率18.5KW,根据除尘风机的工艺,可以直接启动吗?现在变压器容量没有问题。
782278094
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 428 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2011-10-16
最后登录: 2024-07-25
查看782278094的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-25 18:44
不要超过电网容量的百分之十,频繁启动不要超过百分之十五。