用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
18.5KW的除尘风机,可以直接启动吗?
上一主题
下一主题
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1151 点
下载积分:
2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-12-21
查看lzhpsky的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-10-23 16:41
全看
|
小
中
大
一台滤筒式除尘风机,功率18.5KW,根据除尘风机的工艺,可以直接启动吗?现在变压器容量没有问题。
分享
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
460 个
工控威望:
648 点
下载积分:
2649 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2011-08-12
最后登录:
2024-05-04
查看ying-feng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-23 22:37
全看
|
小
中
大
全面一点好,采用降压启动吧。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
18.5KW的除尘风机,可以直接启动吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问