lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1043 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-09-18
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-23 16:41
一台滤筒式除尘风机,功率18.5KW,根据除尘风机的工艺,可以直接启动吗?现在变压器容量没有问题。
aoouang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2015-11-18
查看aoouang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-24 15:34
当然可以!如果变压器的容量相对于整个企业的用电负荷来说有较大的用电余量,并且风机不是频繁起动的工作状态的话,完全可以直接起动。省却星三角起动,故障率也会下降不少,最好的办法是对电机的过载电流不能设定太大,并且要选择合适容量的空气开关。
绿色的微笑