一台滤筒式除尘风机,功率18.5KW,根据除尘风机的工艺,可以直接启动吗?现在变压器容量没有问题。
lty504351
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
注册时间: 2009-10-12
最后登录: 2024-09-03
查看lty504351的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-26 10:49
可以直接启动,不过空开的容量要上当加大,否则很容易跳闸,同时对于接触器的容量也要增大,否则触点很容易坏的