一台滤筒式除尘风机,功率18.5KW,根据除尘风机的工艺,可以直接启动吗?现在变压器容量没有问题。
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-04
最后登录: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-25 22:35
要看看负载,分机没有问题,水泵稍差,机械就不要直接启动,避免电流过大