星三角启动,怎么计算电流,交流接触器用多大?希望高手提供公式。
上一主题
下一主题
fei1436
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
206 个
工控威望:
380 点
下载积分:
1197 分
在线时间: 149(小时)
注册时间:
2011-10-12
最后登录:
2016-05-12
查看fei1436的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-10-23 14:14
全看
|
小
中
大
星三角启动,怎么计算电流,交流接触器用多大?希望高手提供公式。
分享
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
370 个
工控威望:
537 点
下载积分:
2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间:
2011-08-23
最后登录:
2019-12-21
查看wuliang211的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-23 15:46
全看
|
小
中
大
星三角启动的电机运行电流大小根据电机的大小决定的,使用的接触器电流的选择是按电机相电流选的,就电机额定电流除以1.732就是电机的想电流,接触器的使用电流要是电机相电流的1.25-1.5倍