不好意思说出来,不过拿出来和大家借鉴
自已做的机器,修了9天没有找到毛病。。。。。。。。(步进电机带一只250MM长的丝杆运动)
运动物体反复定位不准确,有时定位精度有时在三两个丝,有时高达八个丝或偶然会有更高的现象,驱动器换了,电机换了,PLC换了,编码器换了,程序修改了N次






今天才查到,原来是丝杆连接部位断了。。。。。。奇迹就在于丝杆断了的情况下,在连续300次的重复精度试验中,有时确能保特两个丝的误差!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wsir123) 感谢分享
    何舞汽
    多谈些问题,少谈些主义!
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 623 点
    下载积分: 8370 分
    在线时间: 253(小时)
    注册时间: 2010-02-24
    最后登录: 2024-07-16
    查看何舞汽的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-10-23 14:23
    不可思议!负载应该较轻,不然断了后应该很明显,负载轻应该是出现卡或超限时断的?